Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel связь с модулем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kvaks
Господа, подскажите как настроить обмен между контролером carel c.pCO и модулем c.pCOe используется программа c.suite.
svintus

Скачать из папки c.Suite на KSA Demo cpCOe 2. Там все разжевано.
kvaks
Цитата(svintus @ 15.3.2017, 14:52) *
Скачать из папки c.Suite на KSA Demo cpCOe 2. Там все разжевано.

все таки не понятно как выдать какие либо значения на выхода. прошу помощи.
immer
Вы скачали то, о чем написано выше ?
kvaks
Цитата(immer @ 30.3.2017, 20:28) *
Вы скачали то, о чем написано выше ?

да конечно. и даже с экрана работает. но как выдать из c.strategy не как не понимаю sad.gif
immer
Там же можно скачать демо версию. У Вас все работает, но Вы не понимаете, как это работает ?
kvaks
Цитата(immer @ 30.3.2017, 21:53) *
Там же можно скачать демо версию. У Вас все работает, но Вы не понимаете, как это работает ?

да, не могу разобраться как выдать данные на универсальные выходы (
-shurup-
Есть у кого библиотека cpCOe_2 , на KSA нет доступа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.